quote:以下是引用友情为重在2009-10-13 22:24:46的发言:
AN M 200.3
JNB _001
L W#16#E
T DB36.DBB 19
_001: NOP 0
以上是一个设备的
A M 402.0
JNB _001
L B#16#18
T DB34.DBB 19
_001: NOP 0
以上是另一台设备的。



你用的机床不是西门子的标准MCP面板吧应该是机床厂订做的。
W#16#E
B#16#18
对应的是档位信息是用格雷码表示的你把他切换成二进制在换算成十进制就是
第11档和第16档
西门子MCP面板主轴倍率开关供15个档位大于15档的按15档处理
对应上面两个档位系统上显示的主轴倍率应该是100%和120%。
你回去看一下不知道对不。