FM350-1 请帮忙

已锁定

身道

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2005-05-28

普通 普通 如何晋级?

FM350-1 请帮忙

629

0

2009-10-21 09:55:18

各位师傅好,初次使用FM350-1现场出现问题,比较着急,请帮忙,配置如下:
1.FM350-1
2.渡边5V增量式编码器,长线驱动(RS-422)
3.距离150米
设置如下:
从FM350-1引出6根线:5V.COM.A,A- B B-(n没有使用)
软件设置FM350-1为:5v增量,检测A+B,RMP 测量,软门开启,编码器为1024

现象如下:静态下载硬件组态后一切正常,SF灯没有亮,内部诊断区无报警,但是当转动起来后,SF灯亮,诊断区报警 single A,B error
和 对编码器的5v供电错误(原文是德语)。计数灯不闪

我的解决方式:
1。确认连线没有错误
2.转动后分别测量A,B两相对COM电压,均为1.8v
3.现场变频器为闭环,将此编码器链接到变频器上,一切正常。

自我分析:
1.连接到变频器后一切正常证实,编码器端没有问题
2.手册上说FM350-1差分电压为1.3v,所以我觉得电压是够的,A,B相峰值应该是3.6左右
3,硬件我用了软门,现场应该已经开启

请各位师傅帮忙分析一下谢谢


FM350-1 请帮忙 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54715条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。