各位师傅好,初次使用FM350-1现场出现问题,比较着急,请帮忙,配置如下:
1.FM350-1
2.渡边5V增量式编码器,长线驱动(RS-422)
3.距离150米
设置如下:
从FM350-1引出6根线:5V.COM.A,A- B B-(n没有使用)
软件设置FM350-1为:5v增量,检测A+B,RMP 测量,软门开启,编码器为1024
现象如下:静态下载硬件组态后一切正常,SF灯没有亮,内部诊断区无报警,但是当转动起来后,SF灯亮,诊断区报警 single A,B error
和 对编码器的5v供电错误(原文是德语)。计数灯不闪
我的解决方式:
1。确认连线没有错误
2.转动后分别测量A,B两相对COM电压,均为1.8v
3.现场变频器为闭环,将此编码器链接到变频器上,一切正常。
自我分析:
1.连接到变频器后一切正常证实,编码器端没有问题
2.手册上说FM350-1差分电压为1.3v,所以我觉得电压是够的,A,B相峰值应该是3.6左右
3,硬件我用了软门,现场应该已经开启
请各位师傅帮忙分析一下谢谢