质量流量计MASS6000变送器部分的防爆标识为[EEx ia] IIC,其中[ia]表示变送器本身作为关联设备,可以连接具有ia认证的传感器,即传感器可以放在0区,但是变送器本身只能工作在安全区域;
防爆型质量流量计MASS6000 Ex d 变送器部分的防爆标识为EEx-de[ia/ib] IIC,其中[ia]表示变送器本身作为关联设备,可以连接具有ia认证的传感器,即传感器可以放在0区,但是变送器只有隔爆和增安认证,最多只能放在1区,并通过安全栅连接模拟量输入;
因此,对于流量计或者分体式液位计[ia]仅仅指变送器所连接的传感器的防爆等级。变送器本身是四线制的,需要单独供电,因此一般都做不到本安,最多到防爆、增安等防爆等级,放在1区,通过安全栅连接模拟量输入;
但是,一体式的超声波液位计,如Probe LU,整个仪表的防爆标识为EEx ia IIC T4,那么该仪表就具有本质安全认证,可以放在0区,输出电流通过安全栅连接到控制室的模拟量输入