回复:奇怪,装上编码器后老是引起停机

稻田守望者

  • 帖子

    1410
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2009-10-21 15:34:33

4楼

OB82:诊断中断组织块
OB85:程序故障组织块
OB86:机架故障组织块
OB121 :编程故障组织块
OB122:I/O 访问故障组织块
增加上述组织块只能帮助你诊断故障及出现上述故障PLC不停机,但解决不了你的根本问题。
如果是编码器引起的网路故障,建议检查:
通信电缆及连接器件是否紧固、是否有干扰、降低通信速率或更换编码器。


http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_ID=35546&cid=1029