回复:现场29个蒸汽调节阀能用S7—300系统吗

亘儿

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-21 16:15:30

9楼

非常感谢大家的回复,其间也有问西门子400电话,回复是:一种方法是调整PID的速度,二是CPU换317或319。
看了大家的回复,和西门子公司的回复意思基本相同。
事实上,我的29路阀门基本上不会同时应用的,能同时应用十个、八个就很厉害了。基于这个原因,自控公司给我们的建议是不换CPU也可以,调整PID调节的时间就行。