quote:以下是引用龙虎大师兄在2009-10-21 15:52:33的发言:quote:以下是引用稻田守望者在2009-10-21 15:08:57的发言:
就是程序执行的第一个扫描周期对某些位或者量进行初始化(置0或者置1),把你认为的危险通通消除掉,然后重新开始
我是在0b100里把一些阀门都复位了,可是当cpu重新得电的时候,阀门又工作了。这在工艺里是绝对不允许的,我真的不知道该怎么办了。
不能直接复位阀门啊 你要把你阀门控制条件 复位!
查找一下控制条件是不是掉电保存了 ?
Life is not divided into semesters.