发布于 2009-10-22 10:25:42
7楼
实际上也没什么困难!
我推断一下这个闭环系统:压力正比与泵的转速;压力传感器检测系统的压力,信号反馈给PLC;PLC根据压力信号的状况输出控制信号给变频器;变频器驱动泵电机。
如果对象是个稳态系统,不仅恒压控制比较简单,升压段控制也比较固定;只要知道某个设定压力下泵电机的转速,届时向变频器输出这个控制信号,剩下的活儿由变频器去干,PLC只是做些微调控制。
如果对象是个非稳态系统,升压段会比较麻烦。此时可以采用斜坡升压方式,一步步将压力调节到设定值。
我曾经做过一个分段控温的程序,且升温段还有速率要求,就是采用类似的方法实现的。
家养老鼠名MINNIE