回复:触摸屏与S7-200通讯!

柠檬吧

  • 帖子

    718
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-22 10:39:30

8楼

S7-200里面没有状态位 ,但是触摸屏里面有。在你建立连接的时候,把区域指针 协调 开启,对应一个变量,在触摸屏运行的时候,你会发现这个变量是变化的,退出运行画面,这个就不变化了,用这个方式可以检测200和屏是否通讯成功。
例如:建立的变量是VW0 那么始终在变化的是V1.3 变化的频率是1秒 做0 ,1 切换。
其他的,自己想办法实现吧。