quote:以下是引用lybin在2009-10-22 10:05:46的发言:
故障复位后,还能通讯,我怀疑是通讯Profibus电缆敷设不规范。发现Profibus电缆跟动力电缆敷设到了同一个桥架内。

说实话,这事还真不好说。F0070故障只是指出通讯故障,不能“确诊”具体位置。我这天天在运转,一年可能出现几次“F0070”故障。实在找不到原因。只知道每次都是“全线停车”时出现,运转中不会出现。另,所有变频器启停均通过PZD控制。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?