4楼

刚给客服电话,我更换了PSU板都出,说明母线电压确实不足,但是第二次复位故障后启动,就可以正常启动,说明这个故障可能是由于AFE与逆变配合不好造成的,我的AFE启动是逆变的输出端子通过继电器发出的指令,有可能是没有配合好,我换一个继电器试一试,实在不行就给逆变的启动发一个延时,让AFE先启动起来,再启动逆变,应该不是大的硬件问题。有没有可能是因为EMC呢?