关于315-2DP主站,ET200M从站下CP340的问题
在主站下带了2个CP340,一个对上位机通讯,另一个带14个485口的附件,ET200M下一个CP340带13个485口的附件。采用ASCII码协议通讯。对27个点寻址。
一开始就在主站下带了3个CP340调试成功了的,后来加了ET200M后,经常跑的CP340发送数据正常,但接收不到回复的报文,RXD灯是亮的。证明CPU无法读取回复的数据。
后来将程序改成FB2的EN_R位长置1,变成CP340工作一段时间后无法发送报文,txd灯不亮。
麻烦高手指导!非常感谢!