1楼

我想你是不是要这样实现
1。你有台PC机,装了simatic net.这台机器将用来和PLC进行opc通讯;
2,你的第三方软件安装在另一个pc机上,它将用来和上面的pc机器进行opc通讯获取上面pc机从plc读取过来的机器;
如果这样的话,你需要把1号pc和plc建立一个s7连接;它是用来和plc建立opc通讯的通道;
这里的1pc机相当一个数据中转站,在和plc通讯的时候,自己是opc客户端,把数据读入自己的内存,同时和第三方opc客户通讯的时候,它又是opc服务器,把自己从plc读过来的数据转发给来访问它的客户端。


当然,你也可以不用上述1号pc机来中转,直接和plc进行opc通讯,获取数据,但是由于plc这边的opc通讯协议没有完全开放,所以开发客户端程序困难要大点,而装有了simatic net的机器,本身集成了和西门子plc进行opc通讯的接口驱动,只需如上面所说,建立一个s7连接就可以轻松把数据获取过来,因此,这种方案也是在和西门子plc进行opc通讯是普遍采用的一种解决方案。