回复:求助:Siemens CP342-5故障,导致其处于STOP状态,SF红灯亮?

小解

  • 帖子

    282
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-23 11:29:50

1楼

CP342-5主从站通讯的时候,一般都是通过调用西门子通讯块FC5,FC6来实现的,都需要指定通讯地址,通讯源头,通讯长度。如果是按照以上方法做的,从你描述的情况看,造成它的情况有可能是通讯时间和你程序扫描顺序不合理分配造成的,因你描述的还不是太详细,期待你的问题补充。