回复:HI

小牛头啊

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-04-12 16:20:05

0楼

-- 在SIVACON低压开关柜中选用的塑壳断路器为3VF系列和3VL系列产品。框架式断路器则根据电流的大小而选择。当电流小于等于3200A时,选用3WN6系列产品。当电流在3200到6300之间时,选用3WN1系列产品。下表将列出这些断路器配上相应的通讯组件后能够传送和接收的一些数据。



具有通讯能力的断路器传送或接收的数据列表:


型号 电流范围 接口 相关数据

塑壳断路器

3VF/3VL 至80A SIMOCODE-DP ·操作状态 合,分,故障,左,右

·结果信号 电流不对称,过载,热敏-电机保

护,闭锁保护,上/下电流极限值

·模拟测量值 相电流用%表示

框架断路器

3WN6 至3200A DP/3WN6(网关) 通讯模块(根据脱扣器不同而不同)

·模拟测量值 相电流IL1,IL2,I最大,I最小,

接地电流 Ig

·操作状态 合,分,试验位置,准备合闸

·设计数据 额定工作电流,短路电流

·诊断数据 最近一次脱扣的电流值,最近一刻钟

的电流峰值

·远程操作

测量模块(只能在N和P脱扣器上使用)

·电压UaktL,UmaxL,UminL,UL1, UL2,UL3

·频率fakt,fmax,fmin

·因数cosj

·有功率P无功率Q视在功率S

·有用功W

·相序

框架断路器

3WN1 至6300A DP/3WN1(网关)+ET200 DP/3WN1接口

·模拟值的测量 相电流IL1,IL2,IL3,Ilmax

·设计数据 额定工作电流

·事故信息 脱扣类型,相位不平衡,μP 故障

ET200

·工作状态 合,分,准备合闸

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4278条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。