我就想谈谈西门子变频器的干扰问题

已锁定

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

我就想谈谈西门子变频器的干扰问题

1346

3

2009-10-23 22:12:44

模拟信号的抗干扰能力较低,因此必须使用屏蔽线。屏蔽层靠近变频器的一端,应接控制电路的公共端,而不要接到变频器的地端(E)或大地。屏蔽层的另一端应该悬空,布线时还应该遵守变频器使用说明书的有关规定。
进线电抗器连接在电源与变频器之间,它能限制电网电压突变和操作过电压所引起的冲击电流,有效保护变频器,改善变频器的功率因数,抑制变频器输入电网的谐波电流,大幅度削减5、7、11、13次谐波。
应该安装进线电抗器的场合有以下几种
(1)电源变压器容量为500kVA以上,且变频器安装位置与大容量变压器距离在10m以内。
(2)三相电源电压不平衡率K大于3%
(3)在同一电源上有晶闸管变流器共同使用,或者进线电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。
(4)需要改善变频器输入侧的功率因数(用电抗器可提高到0.75~0.85)。


直流电抗器接在变频器整流环节与逆变环节之间。在变频器整流电路后接入直流电抗器,可以有效地改善变频器的功率因数,功率因数最高可以提高到0.95,同时它还能限制逆变侧短路电流,使逆变系统运行更稳定。

输出电抗器的主要目的和作用是补偿长线路分布电容的影响,并抑制通用变频输出的谐波分量,起到降低变频器噪声的作用。输出电抗器装于靠近变频器的输出端与电动机之间,以补偿电动机及其电缆相对相和相对地间的分布寄生电容,从而可以延长电动机电缆的接线长度。一般,通用变频器厂商都对允许连接电动机电缆的最大长度作了规定,使用时应参照产品说明书的规定接线。

变频器输出侧设置滤波器可以减少电磁噪声和损耗,一般可降低噪声5dB。必须注意滤波器的输入侧接变频器的输出侧,滤波器的输出侧接电动机,决不能接错,否则会烧毁变频器。
我就想谈谈西门子变频器的干扰问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。