回复:840D测量系统问题请教

快乐的瞎子

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-24 13:27:32

5楼

没事,报警不用管,照样能手动运行。要想不报警改两个参数30200由2改为1
30240[1]由1改为0.就OK了。
不成熟的人为了目标头破血流,成熟的人为了目标忍气吞声。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。