回复:请教6RA70电枢电流调节器问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36771
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-10-25 18:08:56

4楼



关于r019的参数与计算由上图即可知道了。它来源于传感器的检测和数据处理,所以是实际值的真实反映。
你的问题可能来自电机的故障或者传感器问题。先查外部原因,看看电机、电缆等有否故障,再去检查装置。
另外,最好采用PC(计算机)调试软件Drivemonitor,通过USS通讯把装置的电流给定和实际值录下来(波动时的),再做定性和定量分析。