AFE整流回馈单元没有机会使用,原因是太贵了,老板不选择这种配置。尽管我一直想找机会使用一把,但始终未能如愿;
采用可控硅的整流回馈单元曾经使用过,感觉很不错。缺点是在回馈工作的时候,电网不能断电,只要断电,立马憋快熔。逆变颠覆。可是谁又能管得了电网呢?它断不断电是不会提前通知你的。这就是我们的国情。而且,这种装置都是德国进口的,供货期太长了,12周以上,谁能容忍这种供货期呢?
于是,想办法解决电网反馈的方案,采用变频器+国产回馈单元,这里的问题就来了。6SE70的整流单元,不是二极管做功率元件,而是采用可控硅。开始没注意这个技术细节,结果外挂一个制动单元(回馈电网的),发电即炸。“血”的教训。为什么呀?原来采用可控硅做整流器,发电的时候可控硅整流器不能关断,于是与回馈单元产生环流,导致整流器相相间短路。
所以,在应用整流器的时候,一定要明确它的输入和输出特性,正确的选择技术结构、逻辑控制。才能使系统运行可靠。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请