某污水处理厂调试时遇到过一个现象:用S7-400组成的控制站,其中有两个调节阀需要远控。调节阀输入4-20mA电流控制开度,同时反馈4-20mA电流作为开度反馈。可是在调设备时发现阀门的反馈信号线上能用万用表测到9mA左右的电流,可是接到PLC的AI端子上以后监视变量发现是32768,明显不对。把两根信号线均拆下,监视变量发现是-32767。怀疑是AI模块出问题,于是用4-20mA发生器接入PLC的AI端子,监视变量后发现正常。据此判断AI模块没有问题,问题可能出在阀门的反馈信号上。
开始怀疑是信号不干净,于是把信号负端与AI模块的零点相连,结果故障依旧。最后无奈在信号与模块之间增加了一个4-20mA信号隔离器,故障解决。可是至今不知阀门的反馈信号是什么问题导致的AI模块不能正常读取,望各位有经验的工程师给与指点。