谢谢大家的回复!
急停不能退出的原因是:标准急停子程序一上电就检测驱动器就绪信号V27000002.6,而驱动器的使能信号也是由急停子程序输出,因此上电之初驱动器就绪信号V27000002.6肯定不能满足,导致急停不能退出。比较好的办法是增加一个延时检测驱动器就绪信号。
而V27000002.5即使在急停有效、驱动器无OFF1,OFF3使能的情况下仍然为1,这是什么原因?