回复:应用探讨-SIMATIC NET软件的使用

相约工控

  • 帖子

    120
  • 精华

    26
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2009-08-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-27 13:22:21

51楼

quote:以下是引用四书五经在2009-10-27 12:55:51的发言:
quote:以下是引用相约工控在2009-10-16 08:51:26的发言:

通过WinCC进行生产线监控时,其中集成了SimaticNet提供的协议,所以不需要配置PC Satation,但在使用CP5613、CP1613、CP1623等卡进行通讯时,需要安装这些卡的驱动,从而需要SimaticNet软件,在通过相应协议连接时,也是需要授权的。

我觉得WINCC与PLC进行通讯时,并不是WINCC内部集成了SimaticNet协议,Wincc也不是采用相当于SIMATIC net的方式与PLC进行通讯.WINCC 采用的是OP协议与PLC进行通讯.而采用PC SATTION进行组态采用的是S7 Standard 协议.
个人见解,希望多拍砖!

搂主对WinCC与SimaticNet理解很透彻,WinCC确实不是采用SIMATIC net的方式与PLC进行通讯,Simaticnet对于WinCC来说只是提供了某些卡(CP1613,CP5613,CP5614)等卡的驱动,WinCC采用S7的PG/OP协议通信,在PG/OP协议中,从方式上又有MPI,Profibus,TCP/IP,ISO等多种协议形式。而采用PC Station方式组态,可以有S7、SNMP、SR、FMS、PNIO、DP class1、DP Slave等多种协议通信方式,这在OPC Scount中可以看到。
不知道理解对不对,欢迎指正。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之OPC.SimaticNET特性,请点此详阅
来自西门子技术支持