发布于 2009-10-27 21:25:52
4楼
呵呵
正是因为怕别的地方影响程序,特意的将V10到V40设置为步序区,数据存储是从VD3000开始的,通讯是VB1500到VB1600,DI映射是VB0-VB2,其它地方都没有用V区里面的东西。
监控程序的时候,第1次运行正常,停止之后,再运行就出问题了。
第一次这么用V区,以前用V存储数据,没出什么问题,现在作步序,出了问题,启动按钮用的是M点,难道是这M与V混用的原因?V与M的更新不一致导致程序出错?最后用查找替换,将V全部换成M,程序正常工作!
不知道有没有哪位用V区当做步序的!