问题1:我做了一套wincc服务器客户机系统。版本wincc 6.0 sp3
客户机是没有项目的,直接打开服务器的项目。一共6个客户机。
问题是:有时候出现客户机画面切换非常缓慢,大约需要1,2分钟才能切换过来,包括开关量状态的显示,有时候客户端wincc会死机。这种现象没有规律,也不是几个客户端同时出现这种现象,出现这种情况把网线重新插拔一下就好了。奇怪!!
问题2:wincc的报警如何实现闪烁?没有确认的报警闪烁,确认后不再闪烁,WINCC版本6.0 sp3
问题3:wincc服务器客户端模式,要求客户端配置双网卡冗余,即一块网卡坏掉或者网线断掉另一块网卡继续工作,通讯不会中断。wincc客户端如何设置网卡冗余呢?如果wincc客户端不能设置网卡冗余请看问题4。