遇到一个挺让人纳闷的问题:MM430启动

已锁定

Like A Rock

  • 帖子

    175
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2008-08-29

普通 普通 如何晋级?

遇到一个挺让人纳闷的问题:MM430启动

1142

11

2009-10-28 15:07:14

----------in000, in001
P0700 = 2, 2
P0701 = 1, 1
P0702 = 99, 99
P0731 = 52.2, 52.2
P0732 = 52.2, 52.2
P0733 = 52.3, 52.3
P0748 = 位02为1, ——
P0756 = ——, 2
P0757 = ——, 4
P0761 = ——, 4
P0810 = 722.1
P1000 = 2, 7
------------
以上是变频器MM430的参数,数字输入1作为启动停止命令,数字输入2作为给定通道的选择(AI1或AI2);
现在现场出现这样个问题:远方给出启动信号,我看到r0722的数字输入1已经得电,按理说应该启动运行的,可是r0002还是等于1.变频器根本没运行,我把5和9端子的线摘掉,用短接线一短,变频器马上就运行了,各位,这是何道理呢?
另外:r0724是默认值3.