回复:工控机与2个PLC如何组态

稻田守望者

  • 帖子

    1410
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2009-10-28 16:57:17

5楼

DP通信卡和PLC自带的DP通信口在使用上还是有分别得,你可以用CP卡去和工厂的设备连接网络,各留一个PLC的DP口出来。2个PLC可以组成一个网络400做主站,WINCC只与400通信,让400与300交换数据;也可以在WINCC中同是使用300和400的PLC这两个设备,这时2个PLC均做WINCC的从站,但此时400与300之间的通信程序是否采用DX通信我就不确定了