如果是没有辅助电源?主接触器一通电,也给数字输入1 ON了,变频器就启动不了,解决办法有两种:
1、加一个时间继电器对数字量输入1进行延时,变频自检完成后对数字量输入1置1。
2、使能上电自动启动功能P1210。
QQ:9150312