发布于 2009-10-29 18:22:00
8楼
回复楼上的朋友,变频器电源侧的断路器始终是ON位置,变频器一直保持通电状态,只是在楼上的PLC柜发出启动指令,(不能贴图,只能语言描述了),这个启动指令通过电缆使楼下的变频器柜内的中间继电器KA吸合,这个KA的常开点接的是变频器的T5和T9端子。参数设置如上描述,而且P1210=6。
令我困惑的是:通过观察r0722输入端子的状态,位00已经为1,也就是5和9已经接通了,为什么变频器不启动呢?补充一点:并不是经常出现这样的问题,总共10多台变频器都设置的一样的参数。没有抓住规律,所以想问问大家莫非什么条件限制了?