回复:间接寻址的疑问

未尽

  • 帖子

    878
  • 精华

    6
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-30 09:34:50

3楼

quote:以下是引用西门子PLC学员在2009-10-29 23:21:39的发言:
西门子高级编程教材说:在寄存器间接寻址中,偏移地址的位地址(小数字后)必须为“0”,否则该指令运行期间,CPU会触发一个运行时错误。
所以一般寄存器间接寻指的格式为: [AR1/2,P#byte.0]。
我个人也是习惯偏移地址的位地址为“0”,先不管出不出错,自己看起来也好看,没必要搞的自己那么麻烦,每次要计算。按照这个规则后,问题就简单多了,AR1假如是DBX26.4,后面的偏移P#10.0,那么新的地址就是DBX36.4。后面的P#10.0可以理解是偏移了10个字节。

我看不一定吧!P#byte.*取多少,有时候还需要根据实际情况来决定,否则,只能说灵活性不够!