奥?看来你是读不懂参数的说明,那么,你可以换个理解的思路,去看看功能图中对参数P703、P704的描述,也许就能看懂了。当然,如果你做过模拟电路的闭环控制电路的设计或实验,也许理解这两个参数很容易。
P703对输入信号的性质做设置定义,这取决于你实际控制需要的逻辑关系而定;
P704在确定了P703以后,通过他可以取反极性。
他们的区别:前者只能通过修改参数设置才能更改信号的极性定义,后者是通过开关量连接器来激活响应,改变信号极性。前者有4种极性定义,后者只有同极性和反极性两种状态。