发布于 2009-10-30 20:05:12
54楼
46 [00001352] IRP_MJ_WRITE Length: 0029, Data: 09 10 00 32 00 0A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4A 40
47 [00001358] IRP_MJ_READ Length: 0008, Data: 09 10 00 32 00 0A E0 89
这个是我用MODBUS POLL软件发送的
80 [00000667] IRP_MJ_WRITE Length: 0031, Data: 09 10 00 32 00 0A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4A 40 00 00
81 [00000674] IRP_MJ_READ Length: 0005, Data: 09 90 02 4C 03
这个我用CP340发送的
相同的代码但是返回的却不一样
可能有人认为第二个比第一个发送的数据多00 00,我测试过读取数据的时候也有多发送几个00 00,但是返回是正常的
以上数据是我用串口监听软件监听的数据
CP340读取多个数据03功能码没问题,写单个寄存器06代码也可以,就是写多个寄存器的时候却是不行
找个高手解释下
努力,努力,再努力!!一直在努力!!!