建议让甲方阻用ISDN,反正工程完工后,每月的阻接费不用你出!!!
如过你用无线通讯,则是给自己找麻烦!!!
我以前作过SCADA项目,上位用垃圾MSGS,下位几台S7200+摩托罗拉电台,采用MODEBUS 前期刚作好还好用,但时搁不久,不是丢数据,就是收不到,后来用频普查,发现按门用的频段经常被别人占用,到无线电管理局查,可是该频段并无人审请!直有不了了指!中国城市的上空,晚上有无数的无线信号,特别一提的是,遇到刮风下雨,干扰也比较严重, 到了春夏,电台经常被雷击坏!真是气煞人!!这个工程是哥门认为作的最糟的工程.还有那个垃圾MSGS!!!简直!!!不直如何取讲!!!后来老板相要甲方增加费用改进,人家不干,工程费用直到现在还没收完!!!
后来长距离传输,俺门基本采用ISDN,阻接费用随比无线贵.但稳定性是无线无法比拟的,再说费用不用你出,俺门的任务是如何把工程作好,少一点东奔西跑!!!
一点心的.哥门参考!!!!
^_^