quote:以下是引用舍我骑谁在2009-10-25 09:59:25的发言:
大家好哈,现在我这里用的PCS7 7.0 SP1(chs)不知道什么原因,WINCC经常出现假死的情况(WINCC 怎么操作都没反应,但是操作系统却没有死机,切出来看 操作系统负荷也不大)。发生假死情况后,过几分钟又自己好了。正常的时候怎么怎么操作都没故障(各个按钮狂点)。说不定什么时候就犯病,还请高手指点指点。
WinCC与PLC通讯不正常(例如:假死现象),信号时断时续的原因如下:
1、在“变量管理器(Tag Management)”里组态了非法变量标签(即ProcessTag),请你仔细检查包括非法的变量标签命名,以及建立了PLC程序中不存在的变量标签名连接(即:空连接变量标签名);
2、WinCC与PLC之间的以太网通讯路由线路是否有强电磁干扰,请你仔细检查线路的路由(路径);
3、WinCC与PLC之间的以太网络内有病毒数据包,造成网络内数据流量激增形成广播风暴。此时需断开网络后,对网络内所有电脑单独杀毒;
4、WinCC工作站电脑的磁盘有坏道,特别是WinCC运行项目文件夹存放路径下的磁盘分区有坏道。导致WinCC运行项目文件时,特别是WinCC周期归档读/写过程数据时,造成读/写错误和失败;
5、如果有两台WinCC工作站电脑都在运行同一WinCC项目,而仅有其中一台WinCC工作站出现与PLC通讯不正常(例如:假死现象)等信号时断时续的现象,则很可能是第4标题(即:WinCC工作站电脑的磁盘有坏道)所列原因。因此,应赶紧更换该WinCC工作站电脑的硬盘,以免出现数据灾难。