你这个系统,电机是工作在电动状态(驱动负载)呢?还是工作在发电状态(被负载拖着走)?
6SE70自己就具备堵转故障输出功能。没记错的话故障号是F015,只要电机被负载“卡住”不转。就会出现F015。不用特别去设置什么参数。
如果让系统保持一个限制的转矩,平衡负载,只要将转矩限幅值改变为所需要的转矩值即可。