DP网络闪断掉站,没有规律,瞬间恢复
悬赏分:10- 解决时间:2009-10-27 01:22
现场的DP网分三段,其中两段通过IM连接到机架。运行中发现DP1(7个ET200从站通过RS485中继器连接CPU)时不时中断,不到100ms自动又恢复了,查看CPU诊断信息后发现掉线的从站不固定。
查不到原因,很头疼。而且只能趁他们厂停产的间歇去找原因,这期间我更换了末站的DP接头,并紧了线,故障还是存在。
不知道你们又没有遇到过这种情况,都采取了什么措施?还有就是中继器用哪种接法好一点,上下接(A1,B1,A2,B2)还是左右接(A1,B1,A1`,B1`)?
问题ID: 43177 提问者:他老人家 - 新生 第1级

最佳答案
1、将所有的DP插头接线检查一遍。(我遇到过这种情况,CPU诊断信息掉线的从站不固定,最后确定是一插头接线松动)。
2、可以降低波特率。
3、增加OB8X组织块。(参考帮助主题)
4、中继器接法请参考《西门子中继器使用说明》,查收邮件。
回答者: 8803 - 资深学长 第3级 2009-10-21 00:23
提问者对于答案的评价:
从头到尾查了遍线,发现多半的终端都在OFF上,真不知道他们当时怎么调的网。。。。
现在正常运行了4天,类似问题没有出现,估计已经解决。

我的问题: 终端电阻该在哪里?ON or OFF?