呵呵,四书五经大侠,你要是给我打电话,就不会走这么多弯路了。开玩笑的~~~
双1613网卡和417H系统我做过2个,最终的结果和你一样~~~双1613网卡确实比较奢侈。确实目前也只能做到双1613,可以实现四条网络通讯。
另硬冗余系统只能走ISO协议,这个是和走TCP/IP的最重要的区别。虽然TCP/IP也可以实现冗余,但这个冗余实际上是通过WINCC实现的。
Y-LINK通讯我做过,也碰到过你这样的问题,原因就出在GSD文件。当时也是ABB公司提供给我的GSD文件有问题,最开始没有怀疑,做了好多实验未果,最后我再网上下了个GSD文件,添加,就OK了!
Y-LINK通讯的问题我还专门写了论文参加西门子专家会议,可惜连续2年都被拿掉了!呵呵~~~~
其实,官方提供的文件都很全面了,但在实践中可能还会有些许问题。实践出真知啊!