6楼

区域指针的用途

PLC上用于与操作单元进行数据交换的已定义的地址区域,通过区域指针进行寻址。

在项目窗口的“区域指针”处创建区域指针。可以用在快捷菜单中所有可用的命令来编辑区域指针 - 例如,复制然后粘贴到另一个项目中。

哪些区域指针可用?

可用的区域指针数目根据所选择的操作单元变化。

当创建区域指针时,对于有关区域指针应该有多大以及它们的结构如何的信息,参考“通讯”用户手册。

下列总览列出了各种区域指针及其用途。列出的顺序与它们在ProTool中的顺序相对应。

区域指针
解释

用户版本
用户版本识别项目的版本。 在PLC上利用该区域指针进行版本检查。

事件消息
可以为该数据区中的每一位组态一条事件消息。这些位按升序分配给消息号。

一旦PLC设置了此数据区中的位,操作单元就识别所分配的事件消息为“已到达”。反之,当位在PLC上复位之后,操作单元就认为消息“已离开”。

画面号
在这个数据区中,操作单元将信息存储在当前画面上。例如,可以根据对PLC程序中的信息进行判断来调用另一幅画面。

数据信箱
数据信箱是PLC上的一个数据区。它被用作中间存储器,用于将数据记录从操作单元下载到PLC。数据信箱只包含变量的值。地址不被传送。

功能键盘
操作单元通过此数据区传送功能键的击键。例如,可以在PLC程序中判断此信息,以便通过消息来指示不正确的操作。

LED分配
PLC可使用此区域指针来驱动操作单元功能键上的发光二极管。

OP确认
操作单元使用此区域指针来向PLC指出哪些报警消息已经在操作单元上被确认。

PLC确认
使用此区域可以从PLC确认消息。

配方信箱
配方信箱是SIMATIC S5上的数据区。 它被用作中间存储器,用于将数据记录从操作单元下载到PLC。不仅变量的值而且变量的地址也传送到配方信箱。

后续配方信箱
后续配方信箱是SIMATIC S5上用于传送数据记录的数据区。只有当配方信箱无法容纳将产生的大量的数据记录时才必须创建它。

配方号
配方号信箱是SIMATIC S5上的一个数据区。它用于在PLC和操作单元之间传送数据记录。

配方号信箱包含配方号和传送的数据记录号。

接口区
接口区是PLC程序和操作单元之间的接口。它包含PLC和操作单元之间交换数据时所需区域的数据和指针。
对于基于文本的操作单元,只能为有多点能力的非Siemens PLC的PLC驱动程序建立一个接口区。

报警消息
可以为该数据区中的每一位组态一条报警消息。这些位按升序分配给消息号。

一旦PLC设置了此数据区中的位,操作单元就识别所分配的报警消息为“已到达”。反之,当位在PLC上复位之后,操作单元就认为消息“已离开”。

系统键盘
操作单元通过此数据区传送系统键的击键。例如,可以在PLC程序中判断此信息,以便通过消息来指示不正确的操作。