发布于 2009-11-04 11:54:01
0楼
哦,看了一下WINCC的文档,关于这一条是这样解释的:
如果在运行期间执行组态,请注意报警器会重新初始化。 信号传感器得到确认但却再次触发排队的报警。 报警记录系统不会影响此响应。 请再次确认信号传感器。
激活运行系统时,仅在启动了报警记录系统之后才激活报警器。 标准延迟为 30 秒,可在项目的“SSM.cfg”文件的“[RTControl]”部分中使用“HornDelay”参数进行修改。 该值不应小于 30 秒。 对于大型项目,60 秒也许比较合适。
也就是说,激活运行系统时,如果存在报警,则至少要30秒后才能激活报警器。如果已经激活了运行系统并且时间已经过了30秒,此时再发生报警,则报警声音无延时。
不明白WINCC为什么要这样设置。