回复:求教:一台AFE 拖动两台逆变器 AFE和两台逆变器同时报F006故障是什么原因

矿砂

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-12-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-04 16:35:18

5楼

quote:以下是引用冬日在2009-11-03 12:13:01的发言:
有AFE了还装制动单元?你把AFE看的太差了吧!
如果是维护阶段,并且没有人改变了参数,那应该是AFE本身出现问题了。

参数应该是不会改的 我将K7接触器、和阻容电阻和VSB板换了 暂时看故障消失了 我觉得最大的可能就是阻容电阻的原因。谢谢大家的关注 谢谢 冬日 要是您遇上了 你会朝那个方向去思考的呢?触发板、电源板 、还是什么呢?