回复:电机速度与设定值差距大

iii265

  • 帖子

    24
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2003-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-04 19:57:40

5楼

我碰到类似的问题,提供做参考。
电机转速开环控制,电机转速给定2200rpm,实测1700rpm,变频器也无任何报警,且查看变频器内估算的电机转速,达到2200rpm。后将电机转速提高到2210rpm,实测转速升高为2180rpm左右,比较正常了。询问过西门子传动SV,也不知所以然。电机模型学习什么的肯定都做了。