9楼
求教老兵们,我最终决定用AFE的反馈信号来控制逆变的启动,但是仔细看了参数后我发现逆变的启动信号是CBP板的启动指令,然后逆变在收到这个指令后,经过sequence control后再发出B0124,主接触器吸合的指令来。我的逆变输出给AFE的端子就是通过B0124发出的,然后通过X102.29返回一个AFE的运行指令来,P602.1=1003,这里我不是很清楚上面的sequence control,我怎么样才能用返回的这个运行指令来控制逆变的启动呢?
还是我的思路有问题呢?请高手指点!