回复:440操作BOP面板遇到的问题

全聚德

  • 帖子

    587
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2006-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-05 16:06:21

0楼

[quote]以下是引用ganlanzhi在2009-08-10 12:33:24的发言:
有台440报过载故障,复位后正常启动。然后用BOP面板查询,正常操作BOP面板,没按几下后就显示P----,接着BOP面板上按键就不起作用,断电后才能复位,再按几下后,又出现P-----,接着按键又失去作用,如此循环,请高手帮忙给解释一下,备注:BOP面板没有问题,接触良好[/q
应该是安装BOP面板后面的端子板接触不好,你看看.