热电偶和热电阻

已锁定

先知后觉

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-11-02

普通 普通 如何晋级?

热电偶和热电阻

2658

14

2009-11-05 19:49:14

热电偶和热电阻两者的工作原理和接线方式,故障判断级处理方式。
德国久茂热电偶有4根引线,分为两组,有什么意义?
热电偶和热电阻 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。