发布于 2009-11-05 21:39:10
4楼
---转贴“猫”的研究成果,另外请教大家,服务器的负荷如何监控?不会是看WINDOWS的负荷吧?
首先明确AS的负荷是循环时间的运算负荷,而不是Memory占用了多少。所以AS的负荷应该通过计算每个循环OB的运行时间来确定。关于每个OB的运行时间,有多种获取方式,在PCS7中可以如下所述获得:
建立两个CFC,从CFC Library中拖出功能块Time_Beg和Time_End,分别放在两个CFC中,在Run Sequence中手动调整功能块的执行顺序,Time_Beg在该OB循环中第一个执行,Time_End在最后一个执行。连接Time_Beg和Time_End,从Time_End的Tim_Diff中出来的就是该OB的运行时间。读取所有使用的循环OB的运行时间,自己做一个FB去计算一下,就可以得出接近的AS负荷。注意,不同OB的循环时间不一样,注意其中总的运行时间的计算问题。
当然,如果你有Asset,自带AS负荷的监控,它是靠SFC78 OB_RT来实现的,需要V4.X或V5.X的CPU来支持。
你也可以通过查看模块信息中的Scan Cycle Time来实现,不过比较手动一些,
关于Memory部分,使用SFC51SSLIDW#16#xy13可以读取