关于AS负荷的计算,就像楼上的朋友所说的。先计算OB30-38中所用的OB的执行时间,然后除以各自设定的循环时间,在乘以1000ms,再经过修正,得出每个循环周期所需时间,比如OB36设定50ms,然后检测的时间是30ms,这样标准化以后就是600ms。然后把所有循环周期的经过修正以后的时间相加,一般不超过700ms,H系统部超过600ms.因为还有通讯和冗余处理要占用相应的时间片段。具体可以参考以下链接,里面讲的比较详细。