quote:以下是引用暮色在2009-11-05 09:36:54的发言:
我用的PCS7 6.1,在下载CFC程序时PLC停机,但有段时间不停,现在下载又停机了,我选择的是只下载修改部分,有知道的请说说
1、如果修改了自定义FB或FC功能块的I/O变量名称,或增减了I/O变量数量,使自定义FB或FC功能块的结构发生了变化,这时就必需要在CFC中进行版本(Version)更新了;
2、当在CFC中进行了版本(Version)更新后,在编译(Compile)CFC功能块时,会必然提示“需要全部编译”;
3、而需要全部编译CFC后,就必需要选择全部下载CFC程序了,所以会在下载CFC程序期间造成CPU停机;
4、如果不是以上原因,那就请仔细检查一下造成CPU停机的程序吧!