quote:以下是引用zhenghan在2009-11-03 05:57:01的发言:
和大家汇报个新情况,
WINCC的机器地址为192.168.2.175,网关192.168.2.161 ,子网掩码 255.255.255.224
PLC的地址192.168.3.12,网关192.168.3.1,子网掩码,255.255.255.0
改动TCP/IP协议的系统参数后,WINCC被激活后,网卡的IP地址居然被自动改成了192.168.3.242,太奇怪了,只有把网卡禁用在启用后,网卡的IP又自动恢复到192.168.2.175,在运行WINCC,网卡地址又被改为192.168.3.242,请各位分析原因
1、首先,任何以太网卡的IP地址都不可能被无缘无故的修改;
2、如果以太网卡的IP地址确实被自动修改了,那么这块以太网卡在Windows系统“控制面板”的网卡属性设置中一定是被设置为“自动获取IP地址”选项了。
3、但如果要将网卡设置为“自动获取IP地址”选项,则网络中还必需有DHCP服务器(例如:路由器等)为它自动分配IP地址。
4、所以,你需要仔细检查一下以太网络中肯定有DHCP服务器(即路由器)。因为,你的网络、网段比较复杂,子网掩码都不相同,如果没有路由器搭桥,这些不同网络、网段和不同子网掩码的主机(Hosts)在逻辑上是不能互通的。