关于机床在启动模拟功能时报警的解决,%15166

已锁定

toni

  • 帖子

    147
  • 精华

    3
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2009-10-14

普通 普通 如何晋级?

关于机床在启动模拟功能时报警的解决,%15166

482

1

2009-11-06 12:16:52

现有一台840D机床,在启动模拟功能时触发15166报警,查诊断说明中说明是在机床CUS或CMA中没有定义ASUP功能,可是此时机床的CUS中有ASUP程序,而且已经装载,思路:重新启动加工程序的模拟功能,发现在装载模拟功能插件的时候没有报警,而是在加载TO-ADDON时出现报警,说明问题处在该机床的ASUP启动路径上,F盘全盘搜索TO-ADDON这个文件,找到以后打开,发现在其文件中用于启动ASUP的路径中为空,路径为F盘OEM,可是该机床的F盘中没有OEM这个文件,那么就可以在机床的windows界面中加入OEM这个文件,然后定义文件夹名为ASUP,在其中写CHANDATA (1)
$MN_ASUP_EDITABLE=0
M30
关机,重启。报警不再出现。
注意:各台机床的TO-ADDON文件不经相同,具体问题具体分析。
希望对大家有用。