发布于 2009-11-06 16:41:56
1楼
1.统一的标准要查国标手册,标准不是很重要,关键是能用就足够了
2.PKW PZD分别只控制字和状态字,控制字的意思就是指控制变频器的控制命令和给定频率等,起控制作用的通信字;状态字指变频器反馈回来的信息,包括启动后的各种状态,实际的频率、电流、电压、功率等运行状态信息;只是一个人为的叫法而已;
3.变频器在应用过程中变频器自身就是从站
4.监控软件种类很多,进口和国产的都有,西门子公司的上位机软件有代表性的就是WINCC ,该软件专门开发有亚洲版的,要求读写哪些参数视应用而定,并不是统一的;
只会用S7-200PLC!