回复:CPU226自由通讯求助

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-06 21:04:15

6楼

用PORT0也不行吧?
主程序里SM0.0应该更改为SM0.1。
初始化程序只用SM0.1就可以了,也不能每个周期都执行RCV,接收没结束又接收要产生非致命错误,看看PLC信息就知道了。