S7-400 奇怪的问题

679

4

2009-11-07 13:57:51

400的CPU ,机架第四槽插CP443-1,第五槽插CP443-5 ,第六槽留空(至于当初为何留空我也不清楚)。第七槽插第二块CP443-5,问题出在第二块的CP443-5,在线的时候上面有一个叉,第一块CP443-5和第二快CP443-5同样的型号,只是第一块的固件版本为V6.4,第二块为V6.0,但是在组太里同为V6.0,最近不定时出现故障,故障现象为所有变频设备报F035,只是复位合闸后又可正常使用,PLC面板上没有故障显示(也许是间隔时间太短,看不到),查看诊断缓冲区,大概意思是发生什么错误,调用OB86,故障输入地址为16389(对应第二块CP443-5) 查看帮助信息:具体内容大致为:
错误发生在更新过程映像输入表。详细信息包含的I / O地址引起的问题。在硬件配置可能不正确,或模块未插入或有缺陷,或机架不可操作。
如果间隔太短,在更新的一致的用户有一个长度大于32字节的数据处理图像,可能会出现暂时的错误。在这种情况下,更新将无法进行。
因为故障是在更换CPU后发生的,所以怀疑是CPU的问题,后来又更换了一个CPU,到目前为止还没有发生前述的问题,但是CP443-5上的那个叉还在,所以始终不踏实,大家帮提点意见